河南抗风卷帘门厂家多年来为很多客户提供过卷帘门,本文河南抗风卷帘门厂家城堡门业从专业的角度为大家分享了卷帘门的安装技术要求:

河南抗风卷帘门

A、导轨:导轨应相互平行、垂直,其平行、垂直度误差不大于5mm;导轨顶部必须用F形扳手折成圆弧形,固定导轨用膨胀角码间距应在600mm以内且同一层区域内导轨固定点高度应一致,导轨上端应与支架板下口齐平,距离不大于50mm。

B、转轴及支架板:两端支架板必须在同一水平上且纵向互平行,误差不得超过5mm ,主支架背后支撑不少于两道,副支架背后必须有支撑以**转轴平稳运转。副板处转轴轴托必须实焊满焊。(支架板支撑用角钢,统一采用5#镀锌角钢)双帘的两根转轴挂钩螺丝必须调到同一平面上。

C、帘面:必须用挂钩片与转轴连接并拧紧螺母,挂钩片之间距不大于1000mm,帘面两端各嵌入导轨深度不小于50mm;底梁与门帘间连接必须牢固灵活,帘面表面必须保持干净整洁。帘面调试后底梁必须保持水平并平行运行。

D、封堵门楣:固定点必须用膨胀角码固定,固定点间距≤1000mm,封堵下口必须在轨道上口往下100mm处,两端必须用4#角铁与墙面固定,遇到上部有管道、桥架等障碍物穿过处,必须确保密封、平整。封堵整体平面必须要干净、平整。

E:防火包箱:包箱两端的支撑架必须采用4#角铁在地面制作完成,转角处必须成90度角。中间包箱支架采用2.5角钢制作,各支架间距不得大于2000mm(宽度再小中间必须加支架)。包箱电机行程检修口尺寸为宽500mm×300mm(竖向6片活动做成侧拉式,上下用2.5角铁固定当作抽屉式轨道),包箱下平面链条检修口尺寸100mm×88mm(横向活动式1片,前端与包箱体串接)。包箱整体必须要干净、平直。

抗风卷帘门